(주)엔텍코아
 
작성일 : 13-12-11 18:42
화천 1,2,3호기 온도신호 이중화 공사
 글쓴이 : 관리자
조회 : 7,101  
1. 용역명 : 화천 1,2,3호기 온도신호 이중화 공사
2. 기 간   : 2013년 11월 29일 ~ 12월 5일
3. 목 적
   - 화천수력 1,2,3호기 조속기 제어 입력 신호 중 온도가 일정 온도이상 감지되면
      조속기 정지신호가 발생되는 조건이다. 이는 현장의 단일 개소 RTD 신호의
      오지시로 인한 정지가 발생될 수 있는 조건으로 현재 Recorder 입력신호로
      사용 중인 신호를 디지털 조속기 시스템으로 입력받아 이중화 알고리즘을
      적용하여 최종 제어신호로 사용될 수 있도록 설계를 변경하여 설비의 신뢰도
     향상 및 발전소 안전운전에 기여하는데 그 목적이 있다.
4. 주요업무내용
    1) RTD 신호 컨버터 설치 및 결선
    2) ATALAS PC 온도 신호 이중화 결선 작업
    2) GAP로직 이중화 알고리즘 구현
    3) iFIX HMI 태그 목록 수정
1.케이블결선.jpg
[RTD 신호컨버터 설치 및 결선작업] 
 
2.케이블결선작업.jpg
[RTD 신호컨버터 설치 및 결선작업] 
 
8.GAP로직수정.jpg
[GAP로직 이중화 알고리즘 적용] 
 
9.현장경보시험_2.jpg
 [현장 경보시험]
 
5. 결과
    - 기존 RTD 단일 신호를 조속기 정지신호로 운용하였던 것을 이중화로 구현하여
      단일 RTD 신호의 오동작으로 인한 조속기 정지가 발생되지 않도록 하여 발전설비의
      신뢰도를 향상

 
 


 
 

  
 
 

 
 